 文章标题 : 讨论下13号考试中断电8小时那题
帖子发表于 : 2009-06-15 12:27 
离线
初级用户

注册: 2008-08-20 15:54
最近: 2018-02-22 16:07
拥有: 28.80 安全币

奖励: 0 安全币
在线: 488 点
帖子: 34
如题,
是选发电机还是 选switched power?


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 :
帖子发表于 : 2009-06-15 15:10 
离线
初级用户

注册: 2006-05-19 11:12
最近: 2009-11-24 17:32
拥有: 13.30 安全币

奖励: 0 安全币
在线: 316 点
帖子: 27
我选发电机的,


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 :
帖子发表于 : 2009-06-15 15:59 
离线
高级用户

注册: 2006-03-28 09:48
最近: 2010-12-01 15:06
拥有: 988.90 安全币

奖励: 68 安全币
在线: 1759 点
帖子: 205
呵呵!我也选发电机。


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 :
帖子发表于 : 2009-06-15 17:27 
离线
初级用户

注册: 2009-03-13 09:05
最近: 2012-02-05 20:04
拥有: 528.00 安全币

奖励: 0 安全币
在线: 222 点
帖子: 36
我选择的发电机, UPS是短时间供电的选择,一般超过2小时UPS的成本会很高,同时电池柜等成本会很高, 8小时是一个相对长的时间了,所以发电机的成本和效率相比UPS是最佳选择。


--------本帖迄今已累计获得40安全币用户奖励--------


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 :
帖子发表于 : 2009-06-15 17:39 
离线
超级用户

注册: 2005-12-23 10:07
最近: 2014-12-10 21:10
拥有: 14,097.80 安全币

奖励: 1326 安全币
在线: 3078 点
帖子: 325
地址: Shanghai
我也选发电机,但是答案里那个备用电源线是啥东西?


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 :
帖子发表于 : 2009-06-15 19:22 
离线
初级用户

注册: 2009-05-19 21:37
最近: 2010-12-04 21:14
拥有: 92.00 安全币

奖励: 25 安全币
在线: 235 点
帖子: 33
同选发电机……

备用电源线估计不行的,因为是那个地区的供电每天最多8小时什么的。。范围性的


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 :
帖子发表于 : 2009-06-16 14:07 
离线
高级用户

关注按钮

注册: 2007-07-03 16:18
最近: 2016-02-23 07:01
拥有: 820.70 安全币

奖励: 190 安全币
在线: 1692 点
帖子: 147
地址: 上海
备用电源线,估计是翻译的问题,我的理解是备用线路
我选了这个,发电机需要考虑燃料的因素。。


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 :
帖子发表于 : 2009-06-16 22:31 
离线
新手

注册: 2009-06-16 22:17
最近: 2012-03-14 16:56
拥有: 2.00 安全币

奖励: 0 安全币
在线: 39 点
帖子: 9
我也选发电机,但是可能不对的


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 :
帖子发表于 : 2009-06-20 06:53 
离线
初级用户

注册: 2008-07-20 14:57
最近: 2011-11-29 17:48
拥有: 62.90 安全币

奖励: 51 安全币
在线: 215 点
帖子: 45
我选的发电机,好象是不对的。查了下有资料说发电机电压不稳,对电脑等会成伤害。


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 :
帖子发表于 : 2009-06-20 15:51 
离线
初级用户

注册: 2003-12-03 12:00
最近: 2011-01-17 23:35
拥有: 16.80 安全币

奖励: 0 安全币
在线: 1187 点
帖子: 26
一般中心用发电机的都有油库,发电机出来的电都是应急用的,不会对电脑损害,备用线路虽然可以从两家供电局拉电,整个电网故障时候一样没用


--------本帖迄今已累计获得27安全币用户奖励--------


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 :
帖子发表于 : 2009-06-20 17:36 
离线
高级用户

注册: 2008-04-04 10:27
最近: 2018-02-26 17:25
拥有: 1,362.70 安全币

奖励: 977 安全币
在线: 6027 点
帖子: 245
diabloback 写道:
一般中心用发电机的都有油库,发电机出来的电都是应急用的,不会对电脑损害,备用线路虽然可以从两家供电局拉电,整个电网故障时候一样没用

支持
我个人认为,考题的意思企业提前会接到通知之类东东,说某某原因,整个片区都停电(题目没有说明的),需要8小时来修复,那是用什么措施.


--------本帖迄今已累计获得27安全币用户奖励--------


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 :
帖子发表于 : 2009-06-20 22:59 
离线
高级用户

注册: 2007-01-04 10:15
最近: 2016-04-12 10:48
拥有: 2,549.60 安全币

奖励: 277 安全币
在线: 1335 点
帖子: 148
地址: 上海
lzlwilling 写道:
diabloback 写道:
一般中心用发电机的都有油库,发电机出来的电都是应急用的,不会对电脑损害,备用线路虽然可以从两家供电局拉电,整个电网故障时候一样没用

支持
我个人认为,考题的意思企业提前会接到通知之类东东,说某某原因,整个片区都停电(题目没有说明的),需要8小时来修复,那是用什么措施.


原题记不清了,好象当时是说超过8小时还是接近8小时的.我印象中说了超过8小时,所以在"发电机"和"备用电源线"之间做二选一,最后选择了备用电源线.否则我会坚决地选择发电机的.
依据之一: 超过8小时,发电机的供油是有限的. 一般发电机的备油能工作数个小时,让白天的正常交易能结束就够了.
依据之二: 主要是赌"备用电源线"是中文翻译错了,应该是指备用线路.既然叫备用线路,就是数据中心在"物理选址"时候必须考虑的因素:要看这个地区是否发生过长时间停电,或者确认供电局是否能提供其它线路,在这条线路断电维修的时候能够使用另外一条供电线路. 例如说,医院是应该有两条供电线路的,万一抢救时超过8小时的断电怎么办,有24小时监护的重症病人怎么办,那么第二条线路英文是不是叫备用线路呢.

不过,这个题目还是典型的CISA特点的,就是场景决定答案. 只是他自己没注意到他没有描绘清楚场景.


--------本帖迄今已累计获得5安全币用户奖励--------


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 :
帖子发表于 : 2009-06-20 23:00 
离线
高级用户

--------本帖迄今已累计获得32安全币用户奖励--------


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 :
帖子发表于 : 2009-06-22 19:27 
离线
初级用户

注册: 2003-12-03 12:00
最近: 2011-01-17 23:35
拥有: 16.80 安全币

奖励: 0 安全币
在线: 1187 点
帖子: 26
问了下设备的人,国标要求发电机满载72小时,美标96小时.国内最少也得24小时以上。


--------本帖迄今已累计获得24安全币用户奖励--------


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 :
帖子发表于 : 2009-06-23 11:14 
离线
超级用户

